14.06.2017, 19:37
So,
nachdem meine Klima nun doch gänzlich ihren Dienst verweigerte ,
habe ich die Anlage jetzt auf R134a umrüsten lassen.
Es wurden keine Komponenten gewechselt, lediglich wurden Adapter für die Hoch- und Niederdruck - Anschlüsse installiert.
Mit entsprechenden Zusätzen (im Retro Stick R12 auf R134a Umbau Kit enthalten ) wurde die Anlage zunächst fälschlicherweise mit zuwenig Kältemittel befüllt ( falsche Tabelle zur Hand ) und funktionierte immer noch nicht.
Nachdem die richtige Fülmenge ermittelt wurde, wurde die Anlage ein weiteres Mal entleert und dann mit der richtigen Menge befüllt.
Die Anlage funktioniert wieder perfekt und kühlt sehr gut !
Übrigens : 85% der R12 - Füllmenge waren nicht genug , es sind ca. 93% der ursprünglichen Füllmenge drin.
Vorher : Ca. 1470g R12
Jetzt : 1380g R134a
nachdem meine Klima nun doch gänzlich ihren Dienst verweigerte ,
habe ich die Anlage jetzt auf R134a umrüsten lassen.
Es wurden keine Komponenten gewechselt, lediglich wurden Adapter für die Hoch- und Niederdruck - Anschlüsse installiert.
Mit entsprechenden Zusätzen (im Retro Stick R12 auf R134a Umbau Kit enthalten ) wurde die Anlage zunächst fälschlicherweise mit zuwenig Kältemittel befüllt ( falsche Tabelle zur Hand ) und funktionierte immer noch nicht.
Nachdem die richtige Fülmenge ermittelt wurde, wurde die Anlage ein weiteres Mal entleert und dann mit der richtigen Menge befüllt.
Die Anlage funktioniert wieder perfekt und kühlt sehr gut !
Übrigens : 85% der R12 - Füllmenge waren nicht genug , es sind ca. 93% der ursprünglichen Füllmenge drin.
Vorher : Ca. 1470g R12
Jetzt : 1380g R134a
Gruss Uli