>> Kältemittel ist drin; Druck auf der Leitung auch.<<
Das heist nix.
Kältemittel absaugen,u. wiegen, ggfs.ergänzen.
Vor dem auffüllen sollte eine eine Dichtheitsprüfung Über+Unterdruck ( Vakuum ) gemacht werden.
So genantes takten ( alle .... sec.) weist auf Kältemittelmangel hin( der Niederdruckschalter ) schaltet den Verdichter ab.
Evtl. kannst du den Druckschalter kurz brücken ( ist in der dickeren Leitung) u. schauen ob der Verdichter weiter läuft.
Gruß