05.02.2015, 22:54
Das kann sich jeder selbst ausrechnen.
Wenn der Kühler nicht mehr Wärme abgeben kann bringt auch ein höherer Wasserdurchsatz nicht viel.
Die Wassermenge steigt zwar an aber das dT wird kleiner und somit wird sich die Menge der abgeführten Wärme nicht großartig ändern.
Wenn der Kühler also jetzt schon am Ende ist, da er wenig dT schafft, würde noch mehr Wasserdurchsatz nichts bringen.
Die bessere Lösung wäre mehr Luftdurchsatz oder Oberfläche.
Q=m*c*dT
Q=Wärmemenge
m=Durchflussmenge
c=4,19 (Wasser)
dT=Temp. Differenz
*Klugscheissermodus aus*
Wenn der Kühler nicht mehr Wärme abgeben kann bringt auch ein höherer Wasserdurchsatz nicht viel.
Die Wassermenge steigt zwar an aber das dT wird kleiner und somit wird sich die Menge der abgeführten Wärme nicht großartig ändern.
Wenn der Kühler also jetzt schon am Ende ist, da er wenig dT schafft, würde noch mehr Wasserdurchsatz nichts bringen.
Die bessere Lösung wäre mehr Luftdurchsatz oder Oberfläche.
Q=m*c*dT
Q=Wärmemenge
m=Durchflussmenge
c=4,19 (Wasser)
dT=Temp. Differenz
*Klugscheissermodus aus*